环保问答您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 环保问答
环保问答丨恶臭厂界监测时,硫化氢须用标准要求的气相色谱法,还是可用第四版增补版的亚甲基蓝分光光度法?
来源:      作者:      时间:2026-02-02

  主题:厂界无组织废气硫化氢监测

  内容:恶臭污染源厂界无组织废气监测时,硫化氢因子是否要求必须使用《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》,可以使用《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三章亚甲基蓝分光光度法进行测定吗?

  答复时间:2025-12-29

  答复单位:广东省生态环境厅

  答复内容:

  您好,根据您的描述,经研究答复如下: 根据《恶臭污染物排放标准 》 ( GB14554-93)中表3 恶臭污染物与臭气浓度测定方法,明确硫化氢分析方法为GB/T 14678-93《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》,并未指向其他分析方法。 以上答复供参考,具体可进一步咨询相关标准解释单位。 感谢您的关注和支持!

  接下来我们看另一个问答

  问题:

  恶臭污染源厂界无组织废气监测时,硫化氢因子是否要求必须使用《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》,可以使用《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第三章亚甲基蓝分光光度法进行测定吗?

  ↓

  回答:

  在恶臭污染源厂界无组织废气监测中,对于硫化氢因子的测定方法选择,需要综合多方面因素考虑,以下为你详细分析两种方法的使用情况:

  标准要求层面

  如果监测工作有明确的标准规范要求严格按照特定标准方法执行,那么优先应选择该气相色谱法。在一些对方法选择有严格规定的监测任务中,使用此方法可能不符合要求。

  方法特点层面

  - 气相色谱法-

  优点:具有较高的灵敏度和选择性,能够同时对多种挥发性硫化物进行分离和测定,可有效避免其他物质的干扰,适用于复杂环境样品的分析。

  缺点:仪器设备相对昂贵,分析成本较高,对操作人员的技术水平和实验室条件要求也较高。

  - 分光光度法-

  优点:操作相对简单,仪器设备普及度高,分析成本较低,对于一些对结果精度要求不是极高、样品数量较少的情况具有一定的适用性。

  缺点:灵敏度相对较低,容易受到其他还原性物质的干扰,当样品中存在其他可与亚甲基蓝反应的物质时,可能会导致测定结果偏高。

  实际应用建议-

  如果是企业内部的初步自查、快速筛查等对数据精度要求相对较低的情况,在能够保证结果质量并对方法进行充分验证的前提下,可以考虑使用亚甲基蓝分光光度法,但需要在监测报告中明确说明所使用的方法及其可能存在的局限性。 

乾瀚环境整理编辑,部分内容来源互联网,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!